schangeseo2019
Tài xế Đồng
Tính toán công suất tham gia, thực thi từng tính năng khác nhau, mang lại hiệu quả từng ưu thế riêng thiết thực từng công việc tối ưu với khách hàng. Tìm mua những dòng tháp giải nhiệt công nghiệp, những dòng tháp công suất nhỏ, vừa mức giúp thực thi, đảm bảo tối ưu từng yêu cầu công việc, mang lại hiệu quả công việc thực thi cao nhất.
Doanh nghiệp tính trong tháp giải nhiệt và tính toán công suất khiến mát (nhiệt lượng)
đối với lĩnh vực lạnh tính toán nhiệt lượng 01 tấn lạnh là 3024 Kcal/Hr, với tháp giải nhiệtđang tính 01 tấn lạnh là 3900 Kcal/Hr?
– Dựa theo quy định đo lường của Mỹ khái niệm số tấn của ngành lạnh 01 tấn lạnh đối với Mỹ = 3024 Kcal/Hr (12000 Btu/Hr), trên thực tại cần phải coi xét sức nóng của máy nén tác nhân lạnh của máy khiến lanh nước công nghiệp. Ví dụ: chiếc máy nén trục vít tác nhân lạnh có sức hot của máy nén là 0.92 Kw/Rt, bởi thế máy máy làm lạnh nước công nghiệp – Water Chiller 01 tấn đông lạnh của Mỹ tạo ra nhiệt lượng nóng: = 3024+(0.92×860.04)=3815 Kcal/Hr.
– mẫu mã số tấn lạnh của tháp phân tán nhiệt dựa vào điều kiện tiêu chuẩn 23-32-27 °C. Tính toán khái niệm 1RT=13LPM, 01 tấn lạnh đối với tháp bớt nhiệt +(37-32)x13x60=3900 Kcal/Hr.
– những hệ thống lạnh trên là số tấn lạnh đối với tháp giải nhiệt được định nghĩa trên thực tiễn không thể giống mang số tấn lạnh lý thuyết. Tương tự có thể kết hợp tiêu dùng nên điều kiện ngoài mặt hệ thống lạnh cần phải xem nhiệt độ bầu ướt của môi trường tiếp giáp với để chọn tháp cho tương ứng.
Tính toán công suất làm cho mát (nhiệt lượng) như sau:
Tính toán công suất cho tham làm mát cần dựa vào những lưu ý gì, hỗ trợ, đảm bảo quá trình vận hành riêng. Mỗi thông số, bộ phận riêng, tham gia vào tính toán riêng đảm bảo hiệu quả riêng. Lựa chọn từng thương hiệu tháp: tháp giải nhiệt Alpha, Tashin, Liang Chi.... Với từng gợi ý, tính năng riêng sẽ đảm bảo hỗ trợ từng ưu thế, hiệu quả riêng trong quá trình vận hành, hoạt động.
a. Công suất làm mát dựa theo lượng nước tuần hoàn 13L/min/Rt ở điều kiện nhiệt độ nước vào/ra: 37/320C, nhiệt độ bầu ướt bên ngoài 270C.
b. Lượng nước tuần hoàn x (Nhiệt độ nước vào – Nhiệt độ nước ra)x 1 giờ đồng hồ =Công suất làm mát (Nhiệt lượng).
c. Khi WBT = 270C thì: 13 x (37-32) x 60 = 3900 Kcal/hr = một RT
khi WBT = 280C thì: 11 x (37-32) x 60 = 3300 Kcal/hr = một RT
lúc WBT = 290C thì: 09 x (37-32) x 60 = 2700 Kcal/hr = 1 RT
Doanh nghiệp tính trong tháp giải nhiệt và tính toán công suất khiến mát (nhiệt lượng)
đối với lĩnh vực lạnh tính toán nhiệt lượng 01 tấn lạnh là 3024 Kcal/Hr, với tháp giải nhiệtđang tính 01 tấn lạnh là 3900 Kcal/Hr?
– Dựa theo quy định đo lường của Mỹ khái niệm số tấn của ngành lạnh 01 tấn lạnh đối với Mỹ = 3024 Kcal/Hr (12000 Btu/Hr), trên thực tại cần phải coi xét sức nóng của máy nén tác nhân lạnh của máy khiến lanh nước công nghiệp. Ví dụ: chiếc máy nén trục vít tác nhân lạnh có sức hot của máy nén là 0.92 Kw/Rt, bởi thế máy máy làm lạnh nước công nghiệp – Water Chiller 01 tấn đông lạnh của Mỹ tạo ra nhiệt lượng nóng: = 3024+(0.92×860.04)=3815 Kcal/Hr.
– mẫu mã số tấn lạnh của tháp phân tán nhiệt dựa vào điều kiện tiêu chuẩn 23-32-27 °C. Tính toán khái niệm 1RT=13LPM, 01 tấn lạnh đối với tháp bớt nhiệt +(37-32)x13x60=3900 Kcal/Hr.
– những hệ thống lạnh trên là số tấn lạnh đối với tháp giải nhiệt được định nghĩa trên thực tiễn không thể giống mang số tấn lạnh lý thuyết. Tương tự có thể kết hợp tiêu dùng nên điều kiện ngoài mặt hệ thống lạnh cần phải xem nhiệt độ bầu ướt của môi trường tiếp giáp với để chọn tháp cho tương ứng.
Tính toán công suất làm cho mát (nhiệt lượng) như sau:
Tính toán công suất cho tham làm mát cần dựa vào những lưu ý gì, hỗ trợ, đảm bảo quá trình vận hành riêng. Mỗi thông số, bộ phận riêng, tham gia vào tính toán riêng đảm bảo hiệu quả riêng. Lựa chọn từng thương hiệu tháp: tháp giải nhiệt Alpha, Tashin, Liang Chi.... Với từng gợi ý, tính năng riêng sẽ đảm bảo hỗ trợ từng ưu thế, hiệu quả riêng trong quá trình vận hành, hoạt động.
a. Công suất làm mát dựa theo lượng nước tuần hoàn 13L/min/Rt ở điều kiện nhiệt độ nước vào/ra: 37/320C, nhiệt độ bầu ướt bên ngoài 270C.
b. Lượng nước tuần hoàn x (Nhiệt độ nước vào – Nhiệt độ nước ra)x 1 giờ đồng hồ =Công suất làm mát (Nhiệt lượng).
c. Khi WBT = 270C thì: 13 x (37-32) x 60 = 3900 Kcal/hr = một RT
khi WBT = 280C thì: 11 x (37-32) x 60 = 3300 Kcal/hr = một RT
lúc WBT = 290C thì: 09 x (37-32) x 60 = 2700 Kcal/hr = 1 RT